						| Milan Š 
 | 
								|  | «  kdy: 20.12.2012, 09:41 » |  | 
 
 
 Použili jsme do instalace na chodby hotelu kombinovaná svítidla s elektroinverté ry (běžné svícení+nouze),  po nějaké době se objevilo tikání relátek v invertérech, svítidla jsou spínaná PIR čidly, krátkodobě lze tikání odstranit odpojením (resetováním) invertéru, po čase se ale závada opět projeví, reklamace nám nebyla uznána, jelikož se při krátkodobém testování neprojevila, prosím o radu, jak by se dalo tikání zabránit popř. jak by se dala odhalit příčina téti poruchy?
 
 |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jiří Schwarz 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #2 kdy: 20.12.2012, 17:56 » |  | 
 
 Jestli relátka vydávají nějaké zvuky ("tikají"),  předpokládal bych, že spínají, přepínají,... a pak by bylo třeba hledat důvod co á proč přepínají.Mají svítidla vlastní zálohování nebo mají 2 přívody (hlavní a nouzový)?
 Pokud by měla vlastní zálohovací baterii (třeba jen pro řídící obvod),  nemá jedno z relé nějakou funkci ukončující dobíjení?
 Neohřeje se něco v řídícím obvodu a nezačne chybně vyhodnocovat základní napájení?
 Čím více informací nabídnete, tím větší šance je, že někoho napadne co se tam může dít.
 |  
						| 
 Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
 |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| František Šohajda 
  
  Offline 
 
 RT E2-A
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #3 kdy: 20.12.2012, 19:05 » |  | 
 
 Podobné "tikání" relátek je u těchto kombi svítidel celkem běžné...když je vadná baterie...Zrovna včera jsem to řešil.....star ší baterie...
 Nevím co máte za typy ?
 |  
						| 
 RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let.... |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| František Šohajda 
  
  Offline 
 
 RT E2-A
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #5 kdy: 21.12.2012, 09:47 » |  | 
 
 Ze své praxe, mohu doporučit pokud je v objektu více jak +- 20 ks "nouzových" svídel tak centrál ! Bez velké údržby, mnoho let funkce bez problémů!!   Samostatné svítidla s bateriemi jsou "levné" ,ale pak se to doplatí na údržbě....     |  
						| 
 RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let.... |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Martin Novák 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #6 kdy: 21.12.2012, 12:10 » |  | 
 
 Ze své praxe, mohu doporučit pokud je v objektu více jak +- 20 ks "nouzových" svídel tak centrál ! Bez velké údržby, mnoho let funkce bez problémů!!   Samostatné svítidla s bateriemi jsou "levné" ,ale pak se to doplatí na údržbě....    Jenomze bohuzel vetsinu dnesnich investoru a developeru zajima jen to, kolik za to maji zaplatit TED. To, kolik bude stat udrzba toho chudaka, co si v tom baraku koupi byt nebo kancelare je pro developera hudba velice vzdalene budoucnosti. A tak se setri jak jen lze, osazuji se rozvadece smontovane z Cinskych komponentu nekde v Rumunsku, byty se tahaji prurezem 1mm2  protoze to "pry staci" a tak podobne...  |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Miroš Jan OSVČ - živnostník
 
  
  Offline 
 
 
  telefon +420 604791991
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #7 kdy: 23.12.2012, 14:51 » |  | 
 
 Jenomze bohuzel vetsinu dnesnich investoru a developeru zajima jen to, kolik za to maji zaplatit TED. To, kolik bude stat udrzba toho chudaka, co si v tom baraku koupi byt nebo kancelare je pro developera hudba velice vzdalene budoucnosti. A tak se setri jak jen lze, osazuji se rozvadece smontovane z Cinskych komponentu nekde v Rumunsku, byty se tahaji prurezem 1mm2 protoze to "pry staci" a tak podobne... 
 On by totiž chudák (INVESTOR potažmo DEVELOPER) nevydělal ten správný balík peněz.   Přeci si páni kolegové nemyslíte, že to dělají z lásky k bližnímu svému a zadarmo!!! |  
						| 
 elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| František Šohajda 
  
  Offline 
 
 RT E2-A
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #9 kdy: 23.12.2012, 17:52 » |  | 
 
 To není jen u developerů.... . Ale běžné i u státních organizací.... šetří se, pak na údržbu se vynaloží takové sumy že to cenu převýší několikrát centrál!! Ale to nikdo neřeší, protože cena nového jde z jiné kolonky než servis!!   |  
						| 
 RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let.... |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Václav Třetí 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #10 kdy: 26.12.2012, 23:17 » |  | 
 
 Vadná baterie je nejčastější příčinou, někdy nepomůže ale jen její výměna, bývají vadné též elektrolytické kondenzátorky ve vyhodnocovacím obvodu nabíječe. Plně souhlasím s názorem, že pro údržbu je ve větším objektu s vyšším počtem svítidel daleko výhodnější centrální systém.  |  
						| 
 Václav 3
 Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
 
 Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| František Šohajda 
  
  Offline 
 
 RT E2-A
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #11 kdy: 27.12.2012, 08:31 » |  | 
 
 Vadná baterie je nejčastější příčinou, někdy nepomůže ale jen její výměna, bývají vadné též elektrolytické kondenzátorky ve vyhodnocovacím obvodu nabíječe Ano, i kondíky v obvodu napájení...pok ud podnik nemá slaboproudaře, vyměňuje se celý modul v nouzáku cca 1500.-Kč....pak ta cena je ještě viditelnější !   |  
						| 
 RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let.... |  |  |